我们的和利时DCS系统最近老是有OPS节点故障的报警请问怎么处理
1个回答
展开全部
造成节点故障原因太多了。你有的查了
节点的各模块要检查下是否正常工作而且要常时间观察是否稳定工作。主要为信号处理模块和电源模块 上面有指示灯 正常生产时候你只能眼睛盯着 或者等一有报警的时候立马跑机柜去看下指示灯是否正常 (冗余的两块任何一个有问题都会报)
节点下面的卡件工作状况 不过一般卡件问题不会报节点故障只会报单独的卡件故障。不过也有可能造成。
节点下面带的卡件插槽是否有存在短路或者损坏 一般这个原因也是卡件插拔或者卡件本身造成的。
基本就上面几点 查明了 再往下查。另外 我看你同时有2 3个节点报错 你重点查下第一点中的电源部分吧。
追问
故障已经处理了 131网段交换机坏了 谢谢您
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
2024-08-01 广告
变电站远程智能巡检系统,借助先进的信息通信技术、物联网技术和人工智能,实现了对变电站设备的远程、实时、智能化监控与巡检。该系统能够自主进行设备状态分析,及时发现并预警潜在故障,大幅提升了巡检效率和准确性。通过高清视频和智能识别技术,系统能够...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询