三相不平衡的影响如下所示。

1、增加线路的电能损耗。

三相四线制供电网络中,电流通过线路导线时,因存在阻抗必将产生电能损耗,其损耗与通过电流的平方成正比。当低压电网以三相四线制供电时,由于有单相负载存在,造成三相负载不平衡在所难免。

当三相负载不平衡运行时,中性线即有电流通过。这样不但相线有损耗,而且中性线也产生损耗,从而增加了电网线路的损耗。

2、增加配电变压器的电能损耗。

配电变压器是低压电网的供电主设备,当其在三相负载不平衡工况下运行时,将会造成配变损耗的增加。因为配变的功率损耗是随负载的不平衡度而变化的。

3、配变出力减少。

配变设计时,其绕组结构是按负载平衡运行工况设计的,其绕组性能基本一致,各相额定容量相等。配变的最大允许出力要受到每相额定容量的限制。假如当配变处于三相负载不平衡工况下运行,负载轻的一相就有富余容量,从而使配变的出力减少。

4、配变产生零序电流

配变在三相负载不平衡工况下运行,将产生零序电流,该电流将随三相负载不平衡的程度而变化,不平衡度越大,则零序电流也越大,零序电流的存也会增加配变的损耗。

5、影响用电设备的安全运行。

配变是根据三相负载平衡运行工况设计的,其每相绕组的电阻、漏抗和激磁阻抗基本一致。当配变在三相负载平衡时运行,其三相电流基本相等,配变内部每相压降也基本相同,则配变输出的三相电压也是平衡的。

假如配变在三相负载不平衡时运行,其各相输出电流就不相等,其配变内部三相压降就不相等,这必将导致配变输出电压三相不平衡。

6、电动机效率降低。

配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、零序三个电压分量,当这种不平衡的电压输入电动机后,负序电压产生旋转磁场与正序电压产生的旋转磁场相反,起到制动作用。

但由于正序磁场比负序磁场要强得多,电动机仍按正序磁场方向转动。而由于负序磁场的制动作用,必将引起电动机输出功率减少,从而导致电动机效率降低。同时,电动机的温升和无功损耗,也将随三相电压的不平衡度而增大。所以电动机在三相电压不平衡状况下运行,是非常不经济和不安全的。

上海沃萨电磁阀有限公司
2023-08-23 广告
北京领步根据多年的经验,结合实际经验回答你,三相不平衡会有很大的危害,主要包括三个方面。 1、对变压器危害 通常情况下,变压器有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两种损耗,铁损一般不变,铜损会根据负载的变化而变化。当三相负荷不平衡的时候运... 点击进入详情页
本回答由上海沃萨电磁阀有限公司提供
热梗之家哇哈哈
2021-11-24 · TA获得超过1.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:276
采纳率:100%
帮助的人:14.1万
展开全部

三相不平衡会造成的后果:

1、加大线路损耗

原因是在三相四线系统中,当工作状态是三相不平衡情况,则中性线就会有电流产生,因此增加了线路损耗。

2、变压器损耗增加

原因是当变压器工作状态为三相不平衡时,其会产生零序电流从而导致零序磁通出现,使得变压器发热变得更加严重。

3、产生低电压

用电安全得不到保障。原因是三相负载不平衡,就会造成变压器内部三相不等压降。出现了如此现象;重载相电压拉低、轻载相电压升高,那么前者造成低电压,后者造成用电设备损坏,甚至危及人身安全。