2021-06-07 · 姐!遇到新东方厨师就嫁了吧!
变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级
变压器最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
变压器绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
变压器性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
另外还有C级,允许的温度更高
正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。限值125K是H级绝缘,国家标准《干式变压器》GB6450-1986对干式变压器的温升限值做出了规定。1、对干式变压器的线圈,当采用A级绝缘材料时,其极限工作温度在105℃时,最高温升应小于60K;当采用E级绝缘材料时,其极限工作温度在120℃时,最高温升应小于75K;当采用B级绝缘材料时,其极限工作温度在130℃时,最高温升应小于80K;当采用F级绝缘材料时,其极限工作温度在155℃时,最高温升应小于100K;当采用H级绝缘材料时,其极限工作温度在180℃时,最高温升应小于125K;当采用C级绝缘材料时,其极限工作温度在220℃时,最高温升应小于150K。
现在大多数干式变压器都采用H级绝缘材料,故一般说干式变压器的温度应在180℃以下。
所以运行温度95度是安全的。装配方便 不影响引线布线!电气距离较大!可以缩小铁心窗高!减少铁心用量