ups红灯老是在闪烁,这是怎么回事
通市电的时候,是好的,断开市电以后,插上电风扇,过了2分钟,就开始红灯闪烁,在等一下电风扇就停了,没电了,这是怎么回事(型号是MT1000)...
通市电的时候,是好的,断开市电以后,插上电风扇,过了2分钟,就开始红灯闪烁,在等一下电风扇就停了,没电了,这是怎么回事 (型号是MT1000)
展开
展开全部
在正常工作情况下,UPS旁路灯闪烁,是市电电压有拨动,待到市电电压相对稳定时,UPS恢复正常,这个状态并不影响使用的。
室内尾纤连接光猫接头松脱,把接头插好即可恢复,室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可,室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系联通工作人员进行报障处理。
注意事项:
1、用户在上网时光猫所有灯都不亮,用户请确保电源插头插好,光猫开关已经开启。
2、光猫的网络G或光纤G蓝灯常亮,表示电信网络是正常的。用户如若仍不能上网,请检查路由器和电脑。
3、使用原装电源适配器连接光猫,不要随意更换,否则可能导致无法上网或设备损坏。
4、WAN/LAN自适应是路由器上任何一个网线接口,都可以连接猫的网口,连接后路由器会自动把这个接口作为WAN口。
展开全部
首先你就在负载这块弄错了。
电风扇属于感性负载,ups后面是不允许接感性负载的,它会产生反电动势,会损坏ups的。
其次,MT1000属于后备式机型,满载情况下停电后就只能供8分钟左右的时间,它是用来防备停电的,不是用来当市电使用的。
MT1000里面含蓄电池,如果像你这样频繁让它放电又充电的话,会损坏的很快的。
⊙﹏⊙b汗,如果你知道UPS的功能就不会有这样疑问了。在没用市电的时候就会用电池供电,这个时候是非正常状态(故障),所以就会有红灯亮(故障报警灯),具体电风扇能够坚持多长时间是看你电池后备时间,如果你电池后备时间短,自然就会停了,没电了。
UPS正常状态是市电供电,电池紧急情况下才有用。
希望对你有用。
UPS正常状态是市电供电,电池紧急情况下才有用。
希望对你有用。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-09-11 · 知道合伙人互联网行家
关注
展开全部
一、UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
1.检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池本身
的故障还是充电电路故障。
2.若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说
明逆变器损坏。
3.若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出,若有控制
信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
二、蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
1.检查充电电路输入输出电压是否正常;
2.若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池再测,若仍不正常则为充电电路故障;
3.若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已
到寿命期等原因而损坏。
三、逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
1..脉宽调制(PWM)组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
2.功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通不平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
四、UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测部分及蓄电池电压检测
1.检查市电输入保险丝是否烧毁;
2.若市电输入保险丝完好,检查蓄电池保险是否烧毁,因为某些UPS当自检不到蓄电池电压时,会将UPS的所有输出及显示关闭;
3.若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常UPS
不具备无市电启动功能时,UPS同样会关闭所有输出及显示。
4.若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
5、在接入市电的情况下,每次打开UPS,便听到继电器反复的动作声,UPS面板电池电压过低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。
根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。
五、在市电供电正常时开启UPS,逆变器工作指示灯闪烁,蜂鸣器发出间断叫声,UPS
只能工作在逆变状态,不能转换到市电工作状态。
故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测:
1.市电输入保险丝是否损坏;
2.若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常
3.若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常;
4.若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |