如下:

1、对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 

2、对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 

3、对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 

4、对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 

5、对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 。

6、功率P=电压U×电流I=220伏×18安=3960瓦。

铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式:

20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)

75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω)

其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A

线损是与其使用的压降、电流有关。

其线损计算公式: P=V×A

P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特) A-线电流(安培

1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。

1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。

2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A

6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A

10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。

16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A

25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。

单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线。