1.吊装问题。
因玻璃钢管硬度较低,故装卸时的吊装绳应选用柔韧、较宽的吊带或绳,严禁用钢丝绳、铁链等吊装管。管道的起吊可采用一个或两个支撑点,但应保证管道在空中均衡,不可将吊带(绳) 贯穿其两端,以免勒坏承插口。吊带(绳) 在吊装其他物品时要注意保护, 特别是吊装开有坡口的钢管时不可将吊带(绳) 贯穿其两端,这样容易割断吊带(绳),造成事故。
2.运输管道问题。
运输时严禁磕碰,不同直径的管道可以套在一起运输,但两管之间必须用草袋或厚纸板隔开。卸管时不可将小管直接从车上拖下来。管道如数层叠放,每层之间要有托架。
3.存放问题。
玻璃钢管是柔性复合材料,要求堆场场地平坦,场地内不可有尖锐石子,不可滚动,同时也不宜长时间在日光下曝晒,容易加速老化。
4.管道安装。
首先应进行布管工作,即从堆放地点将标准定长的管道及管件沿已开挖的沟槽顺线排开。有时为了减少二次搬运的费用,也可采用运输和安装同时进行的方法。布管工作应遵循:将每根管沿沟槽摆放,摆放时应非常注意将每根管的承口方向朝向设计水流方向的反面。
5.管道的连接问题。
密封圈承插口连接,连接时一般应逆水流方向连接,连接前在基础上对应承插口的位置要挖一个凹槽,承插安装后,用砂填实。连接时再检查一遍承口和插口,在承口的内表面均匀涂上润滑剂(非石油产品,如动植物油),然后把两个“O”型胶圈分别套在插口的凹槽内,并涂上润滑剂。管道连接时需采用合适的机械辅助设备,对于大口径管,在插口端将管道吊离地面,以减少管道与地面的磨擦。为防止把已安装好的管拔出来,一般将两三条管用拉码连为整体。直径1.6m以下的管道,挖掘机一般能直接吊起,机斗与管口之间必须垫枕木。
6.接头处对接包缠连接问题。
由于受制作和安装精度的限制,一般由厂家派人在现场制作。
7.管道借转问题。
玻璃钢管线对于垂直和水平方向的缓慢转弯,可以借助于承口与插口之间允许借转的角度来实现,有助于其水利特性的发挥,可以减少水头损失,减少管道弯头的数量。管路允许用的转角、几何半径由有关规范确定;在管沟开挖之前就应考虑借转角,在实际施工之中,对于垂直借转的时候,还应当考虑由于地基沉降而占用的借转角因此实际借转半径应比计算值大一些。
8.接头打压问题。
管道安装前在承口上位于两胶圈之间的位置上,钻一个打压孔,每一节管安装完后用手动打压机打压。打水压至1.5倍管路工作压力,每一道承插口均应以lOmin的时间保压,以保证不泄漏,打压完毕用镀锌螺栓封堵。9.玻璃钢管回填由于玻璃钢管www.okcis.cn/hyk-k250408.html属柔性管,要使其发挥正常的作用,必须在施工之中强调回填的重要性,使得管道和土壤之间形成一个良好的作用体系。
10.玻璃钢夹砂管道的挠曲变化是评估埋设的柔性管道回填质量和使用性能的一个重要指标。管道两侧回填料所提供的反力,取决于回填质量,从而影响到整个管道的应力一应变状态,这一点必须引起重视。玻璃钢夹砂管道的施工,应尽量使基槽开挖、管道安装和回填连续进行,尤其是安装完毕后的管,应立即回填,以防止浮管。大多数粗粒土可用作管道基础材料和管区回填材料,在离管道150mm以内,不得有直径大于25mm的岩石或坚硬土块。管区(规范将垫层面至管顶上300mm以内称为管区,其上为非管区。管区下部70%管高部分为主管区,上部30%管高为次管区)回填料必须与管沟的自然土壤相协调,以防止管沟中的自然土与回填材料相互迁移。在此以上的回填土夯实程度根据情况而定,具体内容参阅相关规范
玻璃钢管道施工时的注意事项:
(1)制品表面发粘原因及解决方法。在玻璃钢管道现场施工中,往往会遇到接触空气的表面有发粘现象,其主要原因及解决方法为:空气湿度大,原因是水对树脂的固化有延缓和阻聚作用。因此,最好选择环境相对湿度在80%以下的天气施工,雨雪天气应停止野外施工或采取特别措施;制品表面树脂中交联剂挥发过多,树脂中笨乙烯挥发使比例失调,造成不固化,防止方法有避免树脂胶凝前温度过高;控制通风,减少挥发。
(2)流胶的原因及解决方法:树脂粘度太小,可适当加入2%~3%活性二氧化硅粉;配料不均匀,配制树脂液时,要充分搅拌;固化剂用量不足,适当调整固化剂用量。
(3)制品内气泡多的原因及解决方法:树脂用量过多,胶液气泡含量多,防止方法控制含胶量;注意搅拌方式,减少胶液中气泡含量等,树脂胶液添加粘度太大,树脂中胶联剂太多,可适当加稀释剂,室温太低,可提高环境温度。手工糊口选择复合材料宜用易浸透树脂的三无玻璃丝布。
(4)制品分层原因及解决方法。玻璃丝布未经脱蜡处理或受潮,应选用三无玻璃丝布,在使用前进行干燥。树脂用量不足,或玻璃丝布铺层未压实。糊制时,要应用足够的胶液,用力涂刮,使铺层压实,赶尽气泡。固化温度选择不当,过早加热使温度过高,都会引起制品分层,因此在冬季施工时应特别注意掌握加热的时机和程度。
(5)施工中应注意的其它问题。考虑到玻璃钢管道的热膨胀性及其脆性断裂的危害,在设计埋地玻璃钢管道或架空管道时,除了一般的钢质管道设计规范外,应特别注意伸缩器的应用,以防管道失稳,出现工程质量事故。
(6)固化不完全原因及解决方法。固化不完全往往表现为制品表面发软,强度过低,其原因主要是固化剂用量不足或失效,环境温度过低或空气湿度过大也会产生这类问题。这时,需找出原因,拆除原糊口,重新糊制。