SF6微水测量仪如何使用?
3个回答
展开全部
SF6微水测量仪如何使用?
1.连接SF6设备
将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀;
再把测试管道上的快速接头一端插入露点仪上的采样口;
将排气管道连接到出气口。
最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧;
2.初始化
打开仪器电源开关,仪器进入初始化自校验过程。
3.检查电量
本仪器推荐优先使用交流电。
使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量指示变红,请关机充电后继续使用。
4.开始测量
将露点仪保护按钮调至“测量”。
完全打开露点仪前面板上的流量阀,然后通过调节测量管道上的针型阀,把流量调节到0.6L/M左右,开始测量SF6露点。
第一设备测量需要5~10分钟,其后每台设备需要3~5分钟。
5.存储数据
设备测量完成后,可以将数据保存在仪器中,按“确定”键调出操作菜单,具体操作方式见下节内容。
6.测量其他设备
一台设备测量后,关闭测量管道上的针型阀和露点仪上的调节阀。
露点仪保护开关旋至“保护”。
将转接头从SF6电气设备上取下。如果需要继续测量其他设备,请不要关闭仪器电源,按照上面步骤继续测量下一台设备。
7.测量结束
8.所有设备测量结束后,关闭露点仪电源。
展开全部
SF6微水测量仪又称SF6露点仪,主要用于气体湿度精密检测,能够快速检测变电站SF6开关气体湿度盒制氢站、氢冷发电机组氢气湿度的精密。我们在使用该测量仪器的时候必须严格按照章程操作,今天就具体介绍SF6微水测量仪的使用方法。
1、接线方法:
连接测量仪的电源线。将出气管和进气管一头分别连接好仪器的出气口和进气头,另一头分别放置户外和连接钢瓶的出气阀。
2、 检漏方法:
将准备好的肥皂水或者其它洗涤液体调制好涂抹在钢瓶的阀门处检查是否漏气,如发现有起泡鼓起则说明有漏气现象,需要检查进气管或者气阀是否完好。
3、 操作使用:
依次打开钢瓶气阀、测量仪电源开关,进入主界面选择测量选项,按OK键进入开始自动校准5分钟,校准完毕开始测量。
4、 参数设定:
调节流量气阀,保证流量在标准范围之内,观察PPM值是否处于稳定状态,如果显示是稳定状态则试验完成。如果进行多次多项的测量,则可以摁仪器面板上的F1键保存当前数据,按OK键设置数据编码进行保存。然后返回主界面进入历史数据查询,则可以看到所有保存过的测量数据。
1、接线方法:
连接测量仪的电源线。2021-11-29 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
关注
展开全部
—、操作步骤
1.首先打开SF6微水仪电源,让仪器进行自动校准,约五分钟;
⒉先把进气管一头与仪器连接好,并关闭流量调节阀;再将进气管另一头与所测设备连接好即可
3.打开流量调节阀,调节到0.6~0.7L/min左右
4.几分钟内自动进行完成时间测量(测第一个样约需十分钟,后面连续通过检测,般仅需2-5分钟,如需换算请参照相关数据可以换算),按储存键保存信息数据,反复按调显键可查看历史发展数据
5.当连续测量时不用关闭仪器电源,复以上步骤即可,这样可以大大节省测量时间
6.仪器SF6微水仪用完后—定要关闭电源保护仪器电池
二、数据换算
当环境温度是高于20°℃C,该仪器是比测试值作为标准值的情况下(当预定GB 20的水含量CSF6设备允许的值),有必要转换到的测量值数据,在20°℃
SF6微水测试仪方法进行如下:
1.当所测气体环境温度可以稳定发展状态下,在设置菜单设置不同测量技术参数菜单下将K值设为+0.5,则仪器所测值即为20°℃时数据。
⒉当被测气体温度很不稳定时,当仪器测量值稳定时,K值设置为0.5,仪器显示值为20°℃。
3.当SF6微水测试仪环境温度低于测量值低于标准值的情况下在20°℃或环境温度是高于20°℃时,一般不需要转换,此时应的值K为0。
