公司常见的消防设施有什么
1个回答
展开全部
1、灭火器:干粉灭火器、二氧化碳灭火器、不锈钢灭火器、水系灭火器、悬挂灭火器、枪式灭火器、灭火器箱、灭火器挂架等;
2、消火栓:室内消火栓系统、室外消火栓系统。室内消火栓系统包括室内消火栓、水带、水枪;室外消火栓包括地上和地下两大类,室外消火栓在大型石化消防设施中用的比较广泛,石化消防水系统已多数采用稳高压水系统,消火栓也由普通型渐渐转化为可调压型消火栓;
3、破拆工具类:消防斧、切割工具等;
4、应急灯、安全指示灯。
消防设施的保养方法,具体如下:
1、室外消火栓由于处在室外,经常受到自然和人为的损坏,所以要经常维护;
2、室内消火栓给水系统,至少每半年要进行一次全面的检查;
3、自动喷水灭火系统,每两个月应对水流指示器进行一次功能试验,每个季度应对报警阀进行一次功能试验;
4、高、低倍数泡沫灭火系统,每半年应检查泡沫液及其贮存器、过滤器、产生泡沫的有关装置,对地下管道应至少5年检查一次;
5、气体灭火系统,每年至少检修一次,自动检测、报警系统每年至少检查2次;
6、火灾自动报警系统投入运行2年后,其中点型感温、感烟探测器应每隔3年由专门清洗单位全部清洗一遍,清洗后应作响应阀值及其他必要功能试验,不合格的严禁重新安装使用;
7、灭火器应每半年检查一次,到期的应及时更换。
消防器材选用:
1、扑救A类火灾即固体燃烧的火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器。A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青等;
2、扑救C类火灾即气体燃烧的火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。C类火灾:指气体火灾。如煤汽、天燃气、甲烷、乙烷等。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询