PLC输入端com是接正电还是负电

三菱PLC和欧姆龙PLC的输入端公共点是接正电还是负电?... 三菱PLC和欧姆龙PLC的输入端公共点是接正电还是负电? 展开
 我来答
zzx梓
2019-06-16 · TA获得超过3823个赞
知道答主
回答量:14
采纳率:100%
帮助的人:2670
展开全部

需要根据具体使用环境确定是使用正还是负。

如果外围电路中使用的是接近开关或光电开关,则需要根据开关的类型确定,如果使用NPN型的传感器,公共点需要接正。如果使用PNP型的传感器,公共点需要接负,在具体的使用过程中需要根据输入元件输出的是正还是负来确认PLC的输入端公共点是接正电还是负电。

一般日系PLC COM端接24V,信号端接低电平,就是NPN型(N是negative,P是positive)漏型输出。漏型输出表示接线在MOS管的漏极或BJT的射极(MOS管漏极或BJT射极接地)所以是低电平。

扩展资料:

PLC输入输出类型:

1、开关量

开关量主要指开入量和开出量,是指一个装置所带的辅助点,譬如变压器的温控器所带的继电器的辅助点(变压器超温后变位)、阀门凸轮开关所带的辅助点(阀门开关后变位),接触器所带的辅助点(接触器动作后变位)、热继电器(热继电器动作后变位)。

这些点一般都传给PLC或综保装置,电源一般是由PLC或综保装置提供的,本身不带电源,所以叫无源接点,也叫PLC或综保装置的开入量。

2、数字量

在时间上和数量上都是离散的物理量称为数字量。把表示数字量的信号叫数字信号。把工作在数字信号下的电子电路叫数字电路

3、模拟量

在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。把表示模拟量的信号叫模拟信号。把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路

参考资料来源:百度百科-PLC可编程控制器

冷风商河
推荐于2018-03-05 · TA获得超过103个赞
知道答主
回答量:44
采纳率:100%
帮助的人:33.7万
展开全部
需要根据具体使用环境确定是使用正还是负
如果你的外围电路中使用的是接近开关,或光电开关,哪需要根据开关的类型确定,如果使用NPN型的传感器,你的公共点需要接正,如果使用PNP型的传感器,你的公共点需要接负,在具体的使用过程中需要根据输入元件输出的是正还是负来确认PLC的输入端公共点是接正电还是负电
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qianyi_1983
2010-08-31 · TA获得超过2238个赞
知道小有建树答主
回答量:1066
采纳率:88%
帮助的人:313万
展开全部
PLC输入端接电是根据需要来接正负的,而且PLC规格不一样,他的COM端接法也不一样。
一般三菱、OMRON的PLC输入端COM接负极比较常用。那么你输入端的传感 器使用NPN型的就可以了。
请LZ仔细阅读PLC使用手册,里面内容比较详细
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
highsense2010
2010-08-19
知道答主
回答量:19
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
plc分源极和漏极,源极就是由PLC内部提供电源,漏极就是由外部提供输入和输出的电源,至于输入公共点是接正还是接负可开电路图或看三菱PLC的说明书,你可以到三菱官方网站查你需要的任何资料和软件网址:www.mitsubishielectric.com.cn
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友bdef30234
2019-05-20
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部
一般日系PLC COM端接24V,信号端接低电平,就是NPN型(N是negative,P是positive)漏型输出。源型和漏型在MOS管中,G(gate栅极)、D(drain漏极)、S(source源极),漏型输出表示接线在MOS管的漏极或BJT的射极(MOS管漏极或BJT射极接地)所以是低电平。源型是接MOS管的源极或BJT的集电极(MOS管的源极或BJT的集电极接电源串上拉电阻)所以是高电平,在西门子的PLC中较常见。我自己总结的仅供参考,可能有误望指正
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(10)