三菱PLC执行过程中,M辅助继电器的值是立刻输出,还是输出刷新阶段统一输出的?

下图的简单示例程序中,我却发现M20的下降沿居然采集不到,如果说M的值是在扫描周期中统一采集,最后统一输出的话,这个下降沿肯定不会丢失的,但实际情况却不是。后来我在想M继... 下图的简单示例程序中,我却发现 M20 的下降沿居然采集不到,如果说M的值是在扫描周期中统一采集,最后统一输出的话,这个下降沿肯定不会丢失的,但实际情况却不是。后来我在想 M继电器的 值 是不是立刻更新的,不像 X Y 点那样输入阶段统一采集,输出阶段统一输出 展开
 我来答
疯狂小鸟ZXD
高粉答主

2022-08-24 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:96%
帮助的人:2951万
展开全部
是立即更新的,执行RST M20了,M20就为OFF了,下降沿就起到作用了。因此在这个程序中M20只会导通很短的时间,只有4个指令的执行时间而已。同样Y17在程序中,为ON很短的时间,程序执行完毕后,最终在输出上体现不出来。
需要注意的是,输出Y在输出阶段,统一输出,指的是硬件上的输出,是程序的最终结果,而不是中间过程。这段程序,如果你在Y17置位和复位之间,加一条指令(例如LD Y17,SET M100),就会发现,M100置位了。就说明Y17在程序执行过程中为ON了,只是程序执行完的结果Y17是OFF的,然后在统一输出时才没有的。
这个程序的执行过程是。
当M20变为ON的这个扫描周期,M20常开触点导通,M30置位,Y17置位,M30上升沿执行,复位M20,M20下降沿执行,复位Y17。程序执行完毕,刷新输出,Y17为OFF,不输出。
望采纳。。。。。。
追问
非常感谢你的答案,虽然答案有点问题,但也给了我一些启示。这个 程序的结果是这样的,当手动M20置1后,最终结果  M30 = 1,Y17 =  1, 但 M20变成了 0。    同时我总结了两个结论,跟我有同样疑惑的同志,可以点开评论查看,如果我的结论有误,请多指正。