3、解:因为NR为线性纯电阻网络,根据线性电路的齐次性和叠加定理:

u2=k1×us+k2×is。

得到:1=k1×1+k2×1=k1+k2;

6=k1×10+k2×2=10k1+2k2。

解得:k1=0.5,k2=0.5。

当us=4V、is=10A时,有:

u2=0.5×4+0.5×10=2+5=7(V)。

4、解:图中已经标注出了三个节点和公共地,那么就采用节点电压法,设3个节点的电位分别为:U1、U2和U3。

节点1:U1=34;

节点2:(1/6+1/6+1/6)U2-U3/6=U1/6。

节点3:(1/6+1/4)U3-U2/6=1。

解得:U2=14,U3=8。

所以:I=U3/4=8/4=2(A)。

本题还可以采用叠加定理、戴维南定理来计算,计算过程更为简单。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
电力系统短路电流计算通常包括以下步骤:1. 选择基准值和基准容量。通常选取基准容量为100MVA,基准电压为各级电压的平均电压。2. 计算系统中各元件的电抗标幺值。不同类型的元件有不同的电抗标幺值计算公式,例如发电机的电抗标幺值为发电机次暂... 点击进入详情页