建筑电气系统图中WDZR—YJV—4*25+1*16—CT—RC50是什么意思
WD是低烟无卤,说明电缆的绝缘层和护套层不含卤素的,后面的电缆字“V”字,而YJV中出现的VYJ交联聚乙烯绝缘;
第二个字母V聚氯乙烯护套,Y聚烯烃护套,氯就是卤素,与WD相左,WDZR-YJY才是正确的表达其次这个电缆只是标注了敷设方式,但是没有说明敷设部位。
恰当的标准表达为WDZR YJY-4*25+1*16 CT/RC50 SCE/WE 就一个这么小的、简单的标注。
WDZR YJY-4*25+1*16 CT RC50含义的解释低烟无卤阻燃(交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套)铜芯电力电缆。
电缆的截面为4*25(相线+中性线的截面为25mm2)+1*16(保护地线的截面为16mm2),沿桥架敷设(CT),从桥架内出线至配电设备穿厚壁钢管(RC50)敷设(个人感觉偏小,应采用65的管径)。
扩展资料:
再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。
“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反。
按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安。
35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
2023-06-12 广告
广告 您可能关注的内容 |