消防压力开关直接起泵是怎么接线的?求各位解答下,谢谢!
消火栓启泵按钮从接线方式分两种,为消火栓按钮并联接线启动消防泵和按钮串联接线启东消防泵
1、消火栓按钮并联启泵方式是最常见的,是将所有的消火栓按钮的常开触点并联连接。
并联消火栓按钮启泵的优点:就像并联的灯具一样,其中一个损坏不影响其它按钮的启泵功能。
这种接线方式的缺点是水泵控制柜必须放置于自动挡,不能监视所有的消火栓启泵按钮的工作状态,以及线路通断状况,整个系统种的消火栓按钮或线路损坏(开路或接错),需要每个按钮试验后,才能发现其系统的好坏;
尤其是日后使用中,需要测试的工作量非常大,存在故障难以被发现的可能,是消火栓系统中潜在的隐患。
消火栓按钮并联接线方式可分为:二线制、三线制、四线制、六线制的接线方式。下面就不同接线方式分别作具体介绍。
(1)二线制并联接线方式启动水泵就是只有启泵功能或采取两总线报警通过消防主机自动联动水泵的控制模块来启动水泵。
这种消火栓按钮连线启泵缺点:2线制无法判断水泵是否启动,2总线制联动启动水泵,主机、水泵控制柜都要放置自动档,如果主机损坏就不能联动,并且主机、控制柜都要放置自动挡。
(2)3线制启泵方式,启泵时有回灯信号,但只是动作的按钮指示灯亮。
(3)4线制按钮启泵,常见的有3种方式即:启泵回灯各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮。
另外一种就是启同时主机通过其监泵的视模块反馈报警,没有回灯信号(不符合现在法规要求),还有一种是消防系统带地址码的消火栓按钮,启泵、总线制,启泵同时主机报警,水泵运行反馈信号到主机,主机通过程序命令编码消火栓回答灯点亮。
(4)6线制按钮启泵,启泵、回灯、报警各2根线,启泵时所有的消火栓按钮回灯都会点亮,启泵的按钮会向主机发出报警信号,是并联启泵系统中最完善的一种启泵方式。
2、消火栓按钮串联启泵方式,就是所有的消火栓按钮都是串联,常见的有4线制和6线制。
这种启泵的特点:控制继电器失电,通过常闭接点接通控制回路,启动水泵。优点:可以有效的监视线路和设备,优于并联系统。
缺点:水泵控制柜必须放置于自动挡,整个系统的线路损坏(短路),不进行测试时无法发现其系统的好坏,这种启泵总线路发生短路故障水泵正常无法启动;或继电器损害就会启动水泵。
(1)4线制按钮串联启泵常见的方式:启泵回灯各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮,没有报警信号。
(2)6线制按钮串联启泵常见的方式:启泵、回灯、报警各2根线,启泵时所用的消火栓按钮回灯都会点亮,有报警信号。
参考资料:百度百科 消火栓按钮
2024-04-08 广告
2023-08-26 · 百度认证:上海奇众阀门制造有限公司官方账号,科技领域创作者
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。