绝缘电阻怎么测试
电气设备绝缘电阻的检测标准主要如下:
一、高压配电装置可动部分绝缘电阻不低于1MΩ,高压主回路的绝缘电阻,不低于250MΩ。
二、交流电动机绝缘定子额定电压在1000V以上的,用2500V摇表测量,定子不小于1MΩ,转子电阻不小于0.5MΩ,定子额定电压在1000V以下的,用1000V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ,定子额定电压在500V以下的,用500V摇表测量,绝缘值不小于0.5MΩ。
三、交流电动机修复后电机测量绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,500V以下的电机,修复后的绝缘电阻不低于1MΩ,500V以上的电机,修复后绕组的绝缘电阻不低于5MΩ。
四、电缆绝缘电阻测试新安装敷设的电缆,其绝缘电阻不低于50MΩ;运行中高压电缆绝缘电阻不小于2MΩ;低压电缆不小于0.5MΩ测量电缆的绝缘电阻时,应断开电源及负荷侧,测量完后电缆三相对地放电。
绝缘电阻受温度影响:
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。
温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
以上内容参考 百度百科-绝缘电阻
以上内容参考 百度百科-绝缘电阻表
2023-06-12 广告