
两台变压器一次侧并列,二次侧没并列,算不算变压器并列运行?要是双电源,两台变压器档位不同,会有环流
4个回答
推荐于2016-06-02 · 知道合伙人教育行家
关注

展开全部
1、两台变压器一次侧并列,二次侧没并列,不算变压器并列运行;
2、并列运行,主要是讲二次侧并列,一次侧的设备都是并列运行的。
3变压器并列运行是,档位一定是相同的。
4、并联运行的变压器必须具备以下三个条件:
1、各变压器的原边额定电压要相等,各副边额定电压也要相等,即变比要相等;
2、各变压器副边线电势对原边线电势的相位差应相等,即连接组要相同;
3、各变压器的阻抗电压标么值应相等,短路阻抗角应相等。
两台变压器一次侧并列不算变压器并列运行。用最简单比喻说,就是你家里有洗衣机、空调、冰箱、照明等,它们的用电性质各不相同,跟你的电源从一家或两家接来没有关系的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
两台变压器初级接在一块,次级单独运行,这就是单独的两台变压器,不叫并列,也不叫并联,并联变压器是指两台有可以并联条件的变压器高压端每相接在一起,接高压,低压四个接线柱两台变压器也连在一起,然后接输出设备,叫并联运行,并列运行是两台或多台变压器的输出由开关或断路器与总母排连在一起,根据用电量的大小任意投切变压器的台数,以达到经济运行的目的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
说实话我没有搞懂你的意思,按说一次侧都是并在同一母线段的,变压器的并联应该是指其二次侧的并联!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询