关于民用建筑锅炉房的布置,下列说法正确的有( )。
A.常压燃油锅炉房可设置在地下二层B.储油间与锅炉间之间应采用防火墙分隔C.锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3D.燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统E....
A.常压燃油锅炉房可设置在地下二层
B.储油间与锅炉间之间应采用防火墙分隔
C.锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3
D.燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统
E.燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施和火灾报警装置 展开
B.储油间与锅炉间之间应采用防火墙分隔
C.锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3
D.燃油锅炉房不应与其他设备用房共用通风系统
E.燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施和火灾报警装置 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、D、E
教材P122
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上,A选项正确;根据5.4.12-4,锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门,B选项错误,C选项正确;根据5.4.12-10,燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范要求,D选项正确;根据5.4.12,燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施和火灾报警装置,E选项正确。
教材P122
燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上,A选项正确;根据5.4.12-4,锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔,确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门,B选项错误,C选项正确;根据5.4.12-10,燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范要求,D选项正确;根据5.4.12,燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施和火灾报警装置,E选项正确。