以下关于消防备用电源设计描述错误是( )。
A.当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60S内供电B.工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大原则顺序启动C.备用消防电源供电时间和容量,...
A.当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60S内供电
B.工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大原则顺序启动
C.备用消防电源供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备要求
D.供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 展开
B.工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大原则顺序启动
C.备用消防电源供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备要求
D.供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级要设置自动和手动启动装置,并在30s 内供电;当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60s内供电。
工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由大到小原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10~20s 之间。
当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定:
(1)供电半径不大于400m 时,宜采用低压柴油发电机组。
(2)供电半径大于400m 时,宜采用中压柴油发电机组。
(3)线路电压降应不大于供电电压5%。
备用消防电源供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备要求。
