钢结构工程的焊缝质量无损检测,应满足的要求有( )。
A.一级焊缝应100%检验B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽验C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验E.一般情况下,三级焊缝...
A.一级焊缝应100%检验
B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽验
C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验
D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验
E.一般情况下,三级焊缝可不进行抽验 展开
B.特殊焊缝应进行不小于85%比例的抽验
C.四级焊缝应进行不小于60%比例的抽验
D.二级焊缝应进行不小于20%比例的抽验
E.一般情况下,三级焊缝可不进行抽验 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、D、E
对设计上要求全焊透的一、二级焊缝和设计上没有要求的钢材等强对焊拼接焊缝的质量,可采用超声波探伤的方法检测,其检测设备和工艺要迹高求应符合现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345的有关规定。
①一级焊缝应让让100%检验,其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345 B级检验的II级要求。
②二级焊缝应进行抽验,抽验比例不小于20%,其合格等级不应低于现行国家标准《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345和姿滑尺行业标准的相关规定。
③三级焊缝应根据设计要求进行相关的检测,一般情况下可不进行无损检测。
