【答案】:C
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.3.1条规定,继电保护和自动装置应由可靠的直流电源装置(系统)供电。直流母线电压允许波动范围应为额定电压的85%~110%,波纹系数不应大于1%。
根据《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB/T 50062—2008)第15.3.1条规定,继电保护和自动装置应由可靠的直流电源装置(系统)供电。直流母线电压允许波动范围应为额定电压的85%~110%,波纹系数不应大于1%。