采用短路电流实用计算法计算,在电源容量相同时,下列对于计算电抗Xjs的描述正确的是( )。
A.Xjs越大,短路电流周期分量随时间的衰减程度越大B.Xjs越大,短路点至电源的距离越近C.Xjs越小,短路电流周期分量的标幺值在某一时刻的值越大D.Xjs越小,电源的...
A.Xjs越大,短路电流周期分量随时间的衰减程度越大
B.Xjs越大,短路点至电源的距离越近
C.Xjs越小,短路电流周期分量的标幺值在某一时刻的值越大
D.Xjs越小,电源的相对容量越大 展开
B.Xjs越大,短路点至电源的距离越近
C.Xjs越小,短路电流周期分量的标幺值在某一时刻的值越大
D.Xjs越小,电源的相对容量越大 展开
1个回答
展开全部
【答案】:C
根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 522—2005)附录F。A项,无限源短路电流周期分量不衰减;B项,第F.2.2条规定,Xjs越大,短路点至电源的距离越远,相当于无限源。D项,根据F.2.1条式F.2.1-4规定,Xjs越大,电源的相对容量越大。