为什么电网电压正常,单相电机启动后突降到160V
电网电压正常(230V),启动深水泵电机(2.2KW)后电压降到150V,电流15A左右。电网配线为16MM2,请高手指教为何抽不出水,还有电网降为何这样大?电压一直在1...
电网电压正常(230V),启动深水泵电机(2.2KW)后电压降到150V,电流15A左右。电网配线为16MM2,请高手指教为何抽不出水,还有电网降为何这样大?
电压一直在150V左右,单相电机有启动声音,但没有抽水(没有水出来),水泵扬程155米,实际扬程117米。 展开
电压一直在150V左右,单相电机有启动声音,但没有抽水(没有水出来),水泵扬程155米,实际扬程117米。 展开
展开全部
启动时,电机接线端子上的电压只有额定时的一半,基本上就说明电网本身有问题.
将电机的两根电源线拆掉,然后找一个100W左右的电灯泡接上,再测电灯泡点亮时和不点亮时的电压,如果两次测量的电压相差5V就说明电网本身有问题.
单相电机发烧有很多原因:如启动后离心开关不断开,启动电压过低,内部绕组有部分短路等都可以导致电动机发烧,甚至烧毁.
将电机的两根电源线拆掉,然后找一个100W左右的电灯泡接上,再测电灯泡点亮时和不点亮时的电压,如果两次测量的电压相差5V就说明电网本身有问题.
单相电机发烧有很多原因:如启动后离心开关不断开,启动电压过低,内部绕组有部分短路等都可以导致电动机发烧,甚至烧毁.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电线是够粗了,问题是有多远?启动时降到160V,正常后电压为多少?你的电源可能还有问题,不是你的线够粗就能解决的。如容量小,前一部份线细,有接触不良的地方。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
负载线接触不好或者距离太远,线损大
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先看电源是否缺相。若少一相电,查其原因。然后你将深水泵电机拉到地面。进行测量。看是否漏电,是不是不转。如出现上述故障,送修。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?