为什么电网电压正常,单相电机启动后突降到160V

电网电压正常(230V),启动深水泵电机(2.2KW)后电压降到150V,电流15A左右。电网配线为16MM2,请高手指教为何抽不出水,还有电网降为何这样大?电压一直在1... 电网电压正常(230V),启动深水泵电机(2.2KW)后电压降到150V,电流15A左右。电网配线为16MM2,请高手指教为何抽不出水,还有电网降为何这样大?
电压一直在150V左右,单相电机有启动声音,但没有抽水(没有水出来),水泵扬程155米,实际扬程117米。
展开
 我来答
xiangchuan667
2010-08-19 · TA获得超过110个赞
知道答主
回答量:16
采纳率:100%
帮助的人:9.3万
展开全部
你可以断开电源后拿万用表量一下你相线之间和水泵外壳是不是通的,如果是通的话那么外壳肯定碰到你水泵内部带电部件了。同时电压突然下降。你利用公式P=UI就可以算得出水泵的正常工作电流I在9-10A。这个与你配线没有多大的关系你配的16的线足够了。一般铜线你用10乘以线的平方数就是可以通过的最大电流了。还有一种可能就是直接你的N线中间有断开,当通电时内部没有形成回路。在三相中说白了就是缺相,在单相中同样也会出现这种情况
夜来雨早来晴
推荐于2017-09-24 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:9110
采纳率:60%
帮助的人:798万
展开全部
启动时,电机接线端子上的电压只有额定时的一半,基本上就说明电网本身有问题.

将电机的两根电源线拆掉,然后找一个100W左右的电灯泡接上,再测电灯泡点亮时和不点亮时的电压,如果两次测量的电压相差5V就说明电网本身有问题.

单相电机发烧有很多原因:如启动后离心开关不断开,启动电压过低,内部绕组有部分短路等都可以导致电动机发烧,甚至烧毁.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友096bf24ca
推荐于2017-09-27 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2290万
展开全部
电线是够粗了,问题是有多远?启动时降到160V,正常后电压为多少?你的电源可能还有问题,不是你的线够粗就能解决的。如容量小,前一部份线细,有接触不良的地方。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
chy284113611
2012-05-07
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:4.6万
展开全部
负载线接触不好或者距离太远,线损大
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
fzxasdl
2010-08-19 · TA获得超过172个赞
知道答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:55.3万
展开全部
首先看电源是否缺相。若少一相电,查其原因。然后你将深水泵电机拉到地面。进行测量。看是否漏电,是不是不转。如出现上述故障,送修。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起