当基准容量为100MVA时,系统电抗标幺值为0.02,若基准容量为1000MVA,系统电抗标幺值应为( )。 A.5B.20C.0.002D.0.2... A.5B.20C.0.002D.0.2 展开 1个回答 #热议# 发烧为什么不能用酒精擦身体来退烧? 考试资料网 2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号 考试资料网 向TA提问 关注 展开全部 【答案】:D根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P281的“电路元件阻抗标幺值和有名值换算公式”如表4.6-3所示。由公式可知,电抗标幺值和基准容量成正比。因此,当基准容量变为原来的十倍后,电抗标幺值也变为原来的十倍,即为0.2。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2023-03-29 当基准容量为100MVA时,系统电抗标幺值为0.02,若基准容量为1000MVA,系统电抗标幺值应为( )。 2023-03-10 当标幺值基准容量选取为110MVA时,基准电压为110KV,基准阻抗为 2023-03-10 当标幺值基准容量选取为110MVA时,基准电压为110KV,基准阻抗为 2023-05-23 1、功率基准值为100MVA,电压基准值为平均额定电压。 2、110kV零序阻抗标幺值0.2033 2023-05-23 1、功率基准值为100MVA,电压基准值为平均额定电压。 2、110kV零序阻抗标幺值0.2033 2023-05-01 某35kV架空线路,当系统基准容量Sj=100MVA,电路电抗值Xj=0.43Ω时,该线路的电抗标幺值X*为( )。 2023-04-25 在标幺值的计算中,已知某阻抗的标幺值,若基准容量变为原来的 1 2,则标幺值变为( ) 2017-09-15 电力系统题 当标幺值基准容量选取为100MVA,220kv基准阻抗为 计算过程 11 为你推荐: