以下有关220kV~750kV电网继电保护装置运行整定的描述,哪项是错误的?( )

A.当线路保护装置拒动时,一般情况只允许相邻上一级的线路保护越级动作,切除故障B.330kV、500kV、750kV线路采用三相重合闸方式C.不宜在大型电厂向电网送电的主... A.当线路保护装置拒动时,一般情况只允许相邻上一级的线路保护越级动作,切除故障
B.330kV、500kV、750kV线路采用三相重合闸方式
C.不宜在大型电厂向电网送电的主干线上接入分支线或支线变压器
D.相间距离I段的定值,按可靠躲过本线路末端相间故障整定,一般为本线路阻抗的0.8~0.85
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
B项,《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559—2007)第5.10.3条规定,330kV、500kV、750kV线路及并联回路数不大于3回的220kV线路,采用单相重合闸方式。
A项,《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559—2007)第5.7.7条规定,当线路保护装置拒动时,一般情况只允许相邻上一级的线路保护越级动作,切除故障。
C项,《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559—2007)第6.1.3条规定,不宜在大型电厂向电网送电的主干线上接入分支线或支线变压器,也不宜在电源侧附近破口接入变电所。
D项,根据《220kV~750kV电网继电保护装置运行整定规程》(DL/T 559—2007)表4,相间距离I段,躲本线路末端相间故障Zdz1≤KkZ1,式中,Z1为本线路正序阻抗,Kk=0.8~0.85。