三相电路问题,求大神帮忙看下,题目做混了,三角形负载功率因数角等于相电压与相电流相位差?Iab2电

三相电路问题,求大神帮忙看下,题目做混了,三角形负载功率因数角等于相电压与相电流相位差?Iab2电流相位想不明白怎么来的,跪求解答... 三相电路问题,求大神帮忙看下,题目做混了,三角形负载功率因数角等于相电压与相电流相位差?Iab2电流相位想不明白怎么来的,跪求解答 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2017-11-05 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部

1》Ia1=P/1.732/U/cosφ=10/1.732/0.38/0.85≈17.9(A)

Ia2=P/1.732/U/cosφ=20/1.732/0.38/0.8≈38(A)

Iab2=Ia2/1.732=38/1.732≈21.9(A)

或:

Iab2=P/3/U/cosφ=20/3/0.38/0.8≈21.9(A)

Ia=Ib=Ic=Ia1+a2=17.9+38=55.9(A)

2》有功功率:

P=10+20=30(KW)

视在功率:

S=1.732UI=1.732×0.38×55.9≈36.8(Kva)

功率因数:

cosφ=P/S=30/36.8≈0.82

无功功率:

Q=根号(S×S-P×P)=根号(36.8×36.8-30×30)≈21.3(Kvar)

360775698
推荐于2017-11-05 · TA获得超过487个赞
知道小有建树答主
回答量:181
采纳率:0%
帮助的人:73.1万
展开全部
1、这样说吧,这种题是对称三相电路,可以抽单相。
2、星接和角接看成两个并联的部分,分别求解。
3、在解角接部分的时候,技巧是把角接换成星接,这样的好处是相电路和线电流一样(换的方法,就是把角接的阻抗除以3)

就你这个题:分成Z1和Z2两个部分
(1)Z1部分:抽单相,吸收的三相有功功率是10kW,单相就是10/3kW.
P=UIcosΦ,10/3=220*Ia1*0.85,可算出Ia1(有效值)。再通过功率因数,就可以把功率因数角Φ算出来,0-x=Φ,把x算出来,就是Ia1的相角了
Z2部分:抽单相,P=UIcosΦ,20/3=220*Ia2*0.8,算出Ia2,同理可算出Ia2的相角。
(最好记住特殊的角度)
Iab2: Ia2=√3Iab2,Ia2滞后Iab2有30度
Ia=Ia1+Ia2, Ib,Ic互差120度
(2)知道Uan是0度,也算出Ia的相角了,两者之差就是功率因数角。
P总=√3U(L)IacosΦ,算出总的有功功率。(或者直接按单相算,P'=UanIacosΦ,P总=3P',都一样)
算出有功功率,功率因数角,其他的Q,S都好算了。。画个直角三角形就出来了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
直流调速装置
2013-12-12 · TA获得超过1119个赞
知道小有建树答主
回答量:924
采纳率:88%
帮助的人:184万
展开全部
Y型负载线电压超前相电压30度
三角型负载线电流滞后相电流30度
所以Iab2超前Ia2 30度
Ia=Ia2+Ia1
多看看书,套用公式,看看例题.角度换算咱也望了.
更多追问追答
追问
你说的这些我知道,但是这题答案真心蛋疼
追答
这是我06年学的,电工基础里面的相量法。望了。。。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助