展开全部
1.结构形式:钢筋混凝土柱,梯形钢屋架。柱的混凝土强度等级为C30,屋面坡度i=L/10;L为屋架跨度。地区计算温度高于-20℃,无侵蚀性介质,地震设防烈度为8度,屋架下弦标高为18m;厂房内桥式吊车为2台150/30t(中级工作制),锻锤为2台5t。
2. 屋架形式及荷载:屋架形式、几何尺寸及内力系数(节点荷载P=1.0作用下杆件的内力)如附图所示。屋架采用的钢材、焊条为:Q235钢,焊条为E43型;
3.屋盖结构及荷载
无檩体系:采用1.5×6.0m预应力混凝土屋板(考虑屋面板起系杆作用)
荷 载:①屋架及支撑自重:按经验公式q=0.12+0.011L,L为屋架跨度,以m为单位,q为屋架及支撑自重,以KN/m2为单位;
②屋面活荷载:施工活荷载标准值为0.7KN/m2,雪荷载的基本雪压标准 值为S0=0.35KN/m2,施工活荷载与雪荷载不同时考虑,而是取两者的较大值;积灰荷载0.9KN/m2。
③屋面各构造层的荷载标准值:
三毡四油(上铺绿豆砂)防水层 0.4KN/m2
水泥砂浆找平层 0.4KN/m2
保温层 0.5KN/m2(按附表取)
一毡二油隔气层 0.05KN/m2
水泥砂浆找平层 0.3KN/m2
预应力混凝土屋面板 1.45KN/m2
