直接用7812吧。
还是用7805的话,2脚需要一个 12-5=7V稳压管,可选标称6.8V的。
变压器选择次级电压13-15V的桥式整流,功率选10W左右。建议选13V。
如考虑电网波动,希望稳压特性更好些,可选15V。
由于电流较大,7805或者7812要加足够大的散热器,本身消耗功率根据变压器次级电压大小,可能超过2-8W以上,不加散热肯定不行的。
为什么选13V,能否麻烦您解释下原理?
追答
输出希望是12V,7812一类的稳压块,输入要比输出高2V以上。所以输入最少需要直流14V。
而13vAC桥式整流后的峰值是18V。桥式整流二极管部分大约有1.5-2V的压降。故实际的输入电压最高为16V左右。考虑到纹波最低点大约在1-2V。所以选AC13V是最低要求。