电机启动后空气开关跳闸....高手来帮我分析下!加急...万分感激!

有一台7.5KW的三相电机.三角启动.主电路电源接空开(D25),然后接三个RT28的熔断器,再接接触器.此电机之前正常运行.前几天有两相的陶瓷保险烧了,值班员更换几次,... 有一台7.5KW的三相电机.三角启动.主电路电源接空开(D25),然后接三个RT28的熔断器,再接接触器.此电机之前正常运行.前几天有两相的陶瓷保险烧了,值班员更换几次,每次都是一按启动按钮就爆.将接触器的输出电源去掉.控制线路正常,接触器吸合.怀疑电机问题,就更换了一台新电机.换上后仍然爆保险.我到现场发现更换的保险都是10A的,于是换成20A的保险.结果现在保险没事了.可是电机启动不足两分钟空开就跳.我测量下接触器输出的三相电压正常.断电情况下电机的电源线也无短路,也没断路.现在找不到原因,为什么空开在电机启动后跳闸? 展开
 我来答
之萝萝卜TA0664
推荐于2016-12-01 · TA获得超过150个赞
知道答主
回答量:125
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
7.5KW的电机启动的电流是额定电流的3-7倍可能达到45-100A,25A的空开小了用40A的。