铜排的厚度怎么确定
在查了资料以后,知道铜排的载流量与排宽和厚度有关,但是厚度并不是直接乘以排宽,而是乘以一个厚度系数,问这个厚度系数怎么计算出来的!...
在查了资料以后,知道铜排的载流量与排宽和厚度有关,但是厚度并不是直接乘以排宽,而是乘以一个厚度系数,问这个厚度系数怎么计算出来的!
展开
3个回答
展开全部
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
事实上,每一种规格的导体的安全载流量都不是计算出来的,而是由实验得到的数据,有专门的破坏实验室来做这项工作。所以最准确的方法是直接查手册,看具体的规格导体的安全载流量。而这些计算的系数都是根据这些数据折算回来的,而且多少会有一点出入。对比一下就可以看到。顺便说一下,导线的截面的计算也是这样的情形。自己可以对比一下,立刻就可以看到。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-05-22
展开全部
铜排载流量=排宽*厚度系数
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: