请问三线式传感器可以改成两线式吗?就是把其中的电源正极线和信号线短接。这样行么?

我是想把传感器与继电器线圈串联,所以想改成两线式的,可以这样改吗??... 我是想把传感器与继电器线圈串联,所以想改成两线式的,可以这样改吗?? 展开
 我来答
斩草要除根1983
推荐于2017-11-26 · TA获得超过1551个赞
知道小有建树答主
回答量:342
采纳率:100%
帮助的人:101万
展开全部
不可以这么改的。
而且这要看你使用的是什么类型的传感器了,是NPN型还是PNP型?信号线输出是低电平还是高电平
给个传感器型号我看看。

一般的三线传感器分为咖啡(电源输入+),蓝(0V输入),黑色(信号输入)。
NPN和PNP的区别在于通电以后,感应到物体了,NPN的黑色会输出0V,也就是和蓝线接通,PNP的黑线会输出电压+,也就是和咖啡线接通。
你要将传感器与继电器线圈接的话,通常是接+电压,所以应该使用PNP型传感器,而且线圈另一端需和蓝线接通,这样就能通过传感器控制继电器了。
追问
你好,我用的是NPN型的,如果要接,怎么接呢,三条线都需要接吗???对于NPN传感器来说,没有感应时,里面的三极管处于饱和状态,电流从基极流出发射极(也就是不经过黑线),当有物体通过时,三极管截止,电流通过负载从集电极流向发射极(不经过咖啡线),,理解的对吗???谢谢你啊!!!
追答
NPN就是使用低电平控制继电器,也就是说,继电器的线圈一端A1由咖啡色线高电平并过去一根线,然后黑色信号线接继电器的另一端A2,蓝色接零线(也就是低电平)。
当有物体感应到时,三极管都是处于导通状态,不同的是,NPN是蓝色和黑色导通,PNP是咖啡和黑色导通。
欧艾迪