电工请进!漏电断路器老跳!是不是要换大些的!

最近买了台热水器老跳闸一下是我家用的电器..1:热水器=2000w(但是我只开了一边1200w的加热)2:浴霸=1100W(洗澡时才开)3:电磁炉=2000w(这个吃火锅... 最近买了台热水器老跳闸一下是我家用的电器..
1:热水器 = 2000w (但是我只开了一边1200w的加热)
2:浴霸 = 1100W (洗澡时才开)
3:电磁炉 =2000w (这个吃火锅)
4:电饭锅 =700w (煮饭)
5:奥尔马2门冰箱=(这个冰箱买得有些久了,以前买时老板说一天1度电.)
6:长虹电视= 140w 熊猫平板电视= 60w (晚上两台都在看)
7:台式电脑和笔记本电脑各一台=(基本都开着的)
8:电烤火器2个总瓦数=2400w(晚上开,但一般两台同时开也只用到一台600w左右,两台1200w)
9:还有就是照明的 电棒一共4个 一般只用2个。 还有就是2个10瓦左右的节能灯了。

家里用的全是铝线! 家里面的电表和漏电短路器都是原来供电局来统一装的,电闸刀以前有烧坏了2次 图片上的是自己到五金店老板介绍后 买换上去的! 问题是我现在应该是 换多少A的漏电短路器?还是空开?这两个谁更安全一点!有什么区别么?
谢谢!
展开
 我来答
赵文星空絮雨
2015-02-08 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137977
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
你这个漏电开关是20A的,10多元一个。电流太小了,所以才会老跳闸的。你家总功率粗略计算约10KW功率(可以自己计算一下)。
所有用电器同时工作,工作电流约50A。
至少要选择63A的漏电断路器。不建议使用空气开关,因为空气开关没有漏电保护功能。
追问
那我现在的是20A的选择63A就和电闸一样大了,这样线路如果遇到什么情况时会不会 跳闸呀。如果不跳会不会有危险。还有就是漏电保护器类型淘宝上有写1P2P3P4P我该怎么挑选! 能解释详细些吗。对了我这是普通家庭用电 不是工业的谢谢..
追答
你选择漏电开关漏电就会跳闸,进户线建议更换6平方的铜芯线。漏电保护器建议选择1P+N或者2P漏电保护器。
谢师傅维修
2015-11-04 · TA获得超过4131个赞
知道大有可为答主
回答量:3897
采纳率:62%
帮助的人:634万
展开全部
1、漏电断路器跳了有2个原因:1、线路有接地的地方;2、断路器坏了。你先找线路有无接地如果没有再换漏电断路器。
2、漏电断路器(residual current circuit-breaker):电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。