两道plc电路错误分析及改错题,100分送上,请大神解惑啊

 我来答
远上寒山有人家
2014-12-26 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6843 获赞数:41010
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部

这两个图不是PLC控制,是典型的继电器-接触器控制的电动机启、停电路。

图c中,停车按钮SB1所处位置错误,KM的常开接点应该只与SB2的常开并联,图中所画的实现不了停车。

图d中,与启动按钮SB2并联的接触器KM接点,应该使用常开接点,否则控制电路一带电,电动机直接就启动了。

北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2021-11-22 广告
假设条件在短路的实际计算中, 为了能在准确范围内迅速地计算短路电流, 通常采取以下简化假设。(1)不考虑发电机的摇摆现象。(2)不考虑磁路饱和,认为短路回路各元件的电抗为常数。(3)不考虑线路对地电容, 变压器的磁支路和高压电网中的电阻, ... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
匿名用户
2014-12-26
展开全部
分在哪里?
先分析吧:
c:SB1的位置不对,应串接在控制主回路,否则SB2启动后,KM得电动作后自保持,后无法断开
d:KM触点应该是开点。否则SB2启动后,KM得电动作后KM触点断开,此时松开SB2即断路,无法自保持
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?