电表本月读数减去上月读数,乘以20后再乘以电价,就是本月电费。

40/5就是电流互感器的变比了,按理还有电压互感器才行,不可能将35kV直接入电度表:)一般的电压互感器二次侧都是10V,35kV电压互感器就是35/0.1 ,把电流互感器和电流互感器的变比相乘就是计量倍率了: (40/5)*(35/0.1)=28 。也就是说电度表的倍率是:1刻度=28 度。

注意:

电流互感器 是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。词条介绍了其工作原理、参数说明、分类、使用介绍等。

电流互感器原理 是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。

电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。



寒柳心
推荐于2017-08-15 · TA获得超过2610个赞
知道小有建树答主
回答量:1777
采纳率:79%
帮助的人:190万
展开全部
电表本月读数减去上月读数,乘以20后再乘以电价,就是本月电费。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
兴喆秘悦乐
2016-05-11 · TA获得超过3690个赞
知道大有可为答主
回答量:3238
采纳率:30%
帮助的人:207万
展开全部
互感器一次侧主线1匝时,电表每走1度,实际为20度用电量,也就是20倍倍率
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
huajiz
2017-08-13 · TA获得超过2万个赞
知道大有可为答主
回答量:9880
采纳率:90%
帮助的人:2423万
展开全部
应收电费=电费单价×电表抄见电量(KWh)×20
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
醴陵龙少
2010-08-20 · TA获得超过954个赞
知道小有建树答主
回答量:702
采纳率:0%
帮助的人:562万
展开全部
100/5 就是20倍 电表本月数减去上月数乘以20倍就是实际用电数