怎么使用电缆故障测试仪测电缆故障

 我来答
武高电测小陈
2015-05-07 · TA获得超过216个赞
知道小有建树答主
回答量:384
采纳率:100%
帮助的人:157万
展开全部
武汉武高电测

一、产品介绍:

WD-A10电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性,用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大提高了仪器的使用功能和利用价值以及便捷的现场环境操作。整套系统满足中华人民共和国电力行业标准《DL/T849.1~
DL/T849.3-2004》电力设备专用测试仪器通用技术条件,该系统测试由系统主机和故障定位仪以及电缆路径仪三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理,以及铁路、机场信号控制电缆、和路灯电缆故障的精确测试。

二、产品特性:

◆国内首家采用工控嵌入式计算机平台系统,工业级使用环境,实现极强稳定性。锂电供电、方便现场测试。

◆国内首家采用12.1英寸大屏幕系统,全电脑XP操作平台集成化软件,彻底告别电缆仪单片机时代。

◆采用最新的USB通信接口,采集信号稳定,主机可自动选择最低6.25MHz、最高达100MHz五种采样频率,能满足不同长度电缆的测试要求,减少了粗测误差。

◆软件实现故障自动搜索,距离自动显示,双游标移动可精确到0.15米,波形可任意压缩、扩展,同屏随机显示两个更接近标准的波形供你准确比较分析,提高测试精度,减少误差。

◆支持最新开通的3G通信终端或无线上网卡,专用3G软件可实现专家远程现场实时测试技术服务,专家远程操控用户主机,给用户现场测试提供及时、准确波形分析和交流指导,使您无忧工作。

◆ 8G电子盘内存多类现场波形和现场实物接线图,轻轻一点即可使用,电缆资料管理软件可做完善的电缆档案管理,为电缆的维护工作和精确定位提供参考和帮助。

◆关键的精确定点仪部分,直接数字显示测试者离故障点距离,是国内同类定点技术的又一次创新,为快速准确查找电缆故障,减少停电损失提供了有力保障。

◆最新研制智能组合式采样器,取代了烦琐的现场接线,具有波形直观,容易分析,与高压完全隔离,对主机、操作人员绝对安全的特点。

三、测试指标:

1、可测试各种不同电压等级、不同截面、不同介质及各种材质的电力电缆的各类故障,包括:开路、短路、低阻、高阻泄漏、高阻闪络性故障。

2、可测试铁路通信控制电缆、路灯电缆、机场信号电缆的各类故障。

3、可测量长度已知的任何电缆中电波传播的速度。

4、可测试电缆走向及埋设深度。

显示方式:12.1英寸工业级液晶屏(XP操作平台)   存储容量:8 G

测试方法:低压脉冲法、冲闪电流法、直闪电流法   操作方式:触控鼠标操作

测试距离:不小于40km      最短测试距离(盲区):5-10米

精确定点误差:±0.2m       测试误差:系统误差小于±1%

分辨率:V/50m;V为传波速度m/μs;软件游标0.15米。 

仪器采样频率:6.25MHz、10MHz、25MHz、50MHz、100MHz、(自适应脉宽)

电源与功耗:  AC 220V±10% 不大于15W   DC 12V(7AH) 不大于20W

待机时间:可连续使用4小时左右。

信号频率:15KHz正弦波 输出功率:Pomax≥100W

输出阻抗:Zo=Zc(电缆特性阻率) 震荡方式:断续

主机重量:9.8kg 环境温度:-10℃~+40℃

外形尺寸:180mm×300mm×400mm 相对湿度:RH≤85%(25℃)

四、产品配套表:

WD-A10电缆故障测试仪配套表

名称及型号

单位

数量

备注

WD-A10电缆测试仪主机



1

12.1英寸液晶屏

WD-C10路径信号产生器



1

WD-C10声磁数显同步定点仪



1

高压试验操作箱



1

5KVA/50KV

交直流高压试验变压器



1

5KVA/50KV

脉冲电容器



1

2μF/35KV

声测探头



1

含Q9头连接线1根

同步接收天线



1

耳机



1

主机充电器



1

定点仪充电器



1

高压放电球部件



1

电流取样器



1

高压连接线



1

放电棒



1

测试夹子线



1

含路径仪测试线

电源线



1

资料



1

(说明书,合格证,保修卡)

WD-2131型直流高压发生装置

一、产品用途
WD-2131型直流高压发生装置是鉴定电力设备绝缘强度的最严格、最有效和最直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
二、产品特点
1、
监视功能:输出电流 仪表电压 零位指示 电源指示 工作指示 计时指示
2、 保护功能:过流保护 时间继电器
3、 采用新型时间继电器,计时范围更广
4、 采用新型电流继电器,更精确、更可靠,确保人身及设备安全
5、
结构合理,体积小,重量轻
三、技术指标
1、 输入电压:220V±10% 50Hz
2、 输出电压:0~250(430)V
3、 输出容量:0~3kVA
4、 计时范围:1S~99H
5、 环境温度:-20℃至50℃
试验变压器
一、产品概述
试验变压器又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备,用于对各种电气产品、电器元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量过电压的能力。
二、技术参数
交流50KV直流70KV
2微法/35KV的脉冲电容
华意电力
2021-12-26 · 专注电测领域,守护电力安全
华意电力
武汉华意电力科技有限公司(简称:华意电力),属国家电力系统的电力试验设备生产制造企业。自主研发的系列设备产品广泛应用于电力、水利、石油、铁路、矿山、化工等行业,受到广大用户的一致好评和青睐!
向TA提问
展开全部
  电缆故障发生之后我们先要用简单的工具对故障的类型和故障相进行有效的判断,对电缆故障性质判断正确能为快速处理电缆故障提高80%的工作效率,可见对故障电缆准确判断具有很重要的意义。
  电缆故障的性质判定方法

  对电缆故障的性质判定方法可以采用万用表或者绝缘电阻测试仪进行,用500V或者1000V绝缘电阻仪分别测量三相对地和相间之间的电阻值,具体步骤如下:

  (01)用绝缘电阻测试仪测量每相的电阻值,如果测量其中一组绝缘电阻值为零或者较低时,再用万用表复测,复测的目的是判断是高阻故障还是低阻故障。

  (02)测量两项之间的绝缘电阻,如果测量绝缘电阻为零或者较低时,表明其中一相有绝缘故障,再结合万用表排除故障的相和故障电缆的故障类型,便于采取针对性的查找方法。

  (03)将电缆末端短路,测量线芯的直流电阻,通过直流电阻的大小也可判断是哪一相出现开路故障。

  通过上述三种方式是完全可以确定故障相和故障的类型,并且还可以判断故障相的导体是否完整。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式