西门子s7-200 stop灯亮怎么修

 我来答
生活畅谈者
高能答主

2020-05-04 · 生活新鲜事,看我就知道
生活畅谈者
采纳数:418 获赞数:344802

向TA提问 私信TA
展开全部

更换新的PLC即可,这是因为plc属于硬件问题。

PLC(S7-200/CPU224/EM223)STOP指示灯长亮。转换开关RUN/TERM/STOP、关闭电源重新上电均无效。

SF系统状态灯:用作系统出错/故障显示,为红色,例如内部错误,用户程序错误。STOP 停止方式,黄色,CPU处于STOP、HOLD状态时或重新启动时常亮,请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮,正在执行存储器复位时以2Hz的频率闪亮,由于存储器卡插入需要存储器复位时以0.5Hz的频率闪亮。

扩展资料:

西门子s7-200使用注意事项:

1、PLC适用于工业现场,为了保证其工作的可靠性,延长PLC的使用寿命,安装时要注意周围环境条件:环境温度在0~55℃范围内;相对湿度在35%~85%范围内(无结霜),周围无易燃或腐蚀性气体、过量的灰尘和金属颗粒。

2、避免过度的震动和冲击,避免太阳光的直射和水的溅射。

3、除了环境因素,安装时还应注意:PLC的所有单元都应在断电时安装、拆卸,切勿将导线头、金属屑等杂物落入机体内;模块周围应留出一定的空间,以便于机体周围的通风和散热。此外为了防止高电子噪声对模块的干扰,应尽可能将S7-200模块与产生高电子噪声的设备(如变频器)分隔开。

参考资料来源:百度百科-西门子S7-200

参考资料来源:百度百科-西门子S7-200系列PLC应用技术(第2版)

yoxolo007
推荐于2017-05-20 · TA获得超过144个赞
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:27.1万
展开全部

西门子PLC进入STOP一般有两种情况:

1、正在进行程序下载或者对储存卡进行编辑等必须要进入STOP状态;

2、出现组态错误等致命错误时回自动切换到STOP状态。

重启CPU会清除致命错误,并执行上电诊断测试来确认已改正错误。如果发现其他致命错误,CPU会重新点亮错误LED指示灯,表示仍存在错误。否则CPU会开始正常工作。

致命错误可以通过连接上位机独处错误代码,根据代码处理错误。代码如下图:


一旦消除了致命错误条件,必须重新启动CPU。可以用以下方法重新启动CPU:

 1、重新启动电源

 2、将模式开关由RUN或者TERM变为STOP

 3、在STEP7--Micro/WIN命令菜单中选择PLC >上电复位以启动S7--200。这可以强制S7--200启动并清除所有致命错误。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起