1.5P空调装多大的漏电保护器
5个回答
展开全部
1.5P空调装16A的漏电保护器。
1.5匹空调标准工况下的额定功率为980W+800W=1780W;额定电流公式是I=P/UCOSφ,其中功率P是1780W,电压U是220V,功率因数COSφ取值0.9,那么I=P/U=1780W/220V×0.9=9A。
根据查电线穿管时的安全载流量表,一台1.5匹空调应该选择2.5平方的国标铜线,载流量是从19A~26A之间,所以应该选择16A的漏电保护器。
漏电保护器的结构组成
漏电保护器主要由三部分组成:检测元件、中间放大环节、操作执行机构。
②放大环节。将微弱的漏电信号放大,按装置不同(放大部件可采用机械装置或电子装置),构成电磁式保护器相电子式保护器。
③执行机构。收到信号后,主开关由闭合位置转换到断开位置,从而切断电源,是被保护电路脱离电网的跳闸部件。
2016-01-12 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21963
获赞数:152567
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
16A的比较合适,电源线应走2.5平方的铜芯线。
更多追问追答
追问
16A够用吗,卖家说的25会不会太,我怕大了起不到作用
追答
25A的太大了,适合两匹空调使用。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护开关应该大一点,不会因为连续的断开而使触头烧坏,正常时必须能保证可靠供电,建议选择20A的漏电开关。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
15A就行,
追问
卖家说空调启动电流很大让选择25A太大了吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
15a
追问
卖家让选择25A的,是不是太大了,我怕灵敏度不够
就来问问大家