一、导线载流量的计算口诀1口诀铝心绝缘线载流量与截面的倍数关系:10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。①穿管、温度,八九折。②祼线加一半。2说明口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定的倍数”来表示。为此,应当先熟悉民线截面(平方毫米)的排列:11.52.54610162535507095120150185……生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;祼铝线从16开始,祼铜线则从10开始。①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下:……10162535507095120……五倍四倍三倍两倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了。原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“35、35四、三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度这25℃:倍数随截面的增大而减小。大倍数转变的交界处,误差销大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准备了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载注并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约为0.7)。这也可以产是“穿管、温度,八、九折”的意思。例如(铝芯绝缘线):10平方毫米的,穿管(八折),40安(10×5×0.8=40)。高温(九折),45安(10×5×0.9=45)。穿管又高温(七折),35安(10×5×0.7=35)。95平方毫米的,穿管(八折),190安(95×2.5×0.8=190)。高温(九折),214安(95×2.5×0.9=213.8)。穿管又高温(七折),166安(95×2.5×0.7=166.3)。③对于祼铝线的载流量,口诀指出“祼线加一半”,即按①计算后再加一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与祼铝线比较,载流量可加大一半。[例1]16平方毫米祼铝线,96安(16×4×1.5=96)。高温,86安(16×4×1.5×0.9=86.4)。[例2]35平方毫米祼铝线,150安(35×3×1.5=157.5)。[例3]120平方毫米祼铝线,360安(120×2×1.5=360)。④对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。[例1]35平方毫米祼铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米祼铝线,25℃计算为225安(50×3×1.5)。[例2]16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100安(25×4)。[例3]95平方毫米铜绝缘线25℃。按120平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为192安(120×2×0.8)。附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量约为105(35×3)安。95平方毫米的约为238(95×2.5)安。二、导线载流量的计算口诀之一1、用途这是根据母线厚度和截面推算载流量的口诀,主要计算铝母线的载流量,也可解决铜母线的载流量。母线载流量与截面有关,同时也受母线厚度的影响。因此可以根据厚度来确定母线“每站方毫米的载流量”,再乘上相应的截面即得。2、口诀铝母线(铝排)厚度与每平方毫米的载流量(安)的关系:4—3、8—2、中—2半,10厚以上1.8安。①铜排再乘1.3。②3、说明口诀以铝母线为准。对于铜母线(铜排)则单独作了说明。①口诀“4—3”是指“厚度为4毫米的铝母线,每平方米载流量为3安”。“4—3”可读“四、三”,前者指厚度,后者指电流。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上3”便是载流量,安。同样“8—2”是指“厚度为8毫米的铝母线,每平方毫米载流流量为2安”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上2”便是载流量,安。“中—2半”是指“厚度在4与8平方毫米中间的情况,如厚5或6毫米的铝母线,每平方毫米载流量为25安半(2.5安)”。凡属这种厚度的母线,只要知道它的截面,将“截面的平方毫米数乘上1.8”便是载流量,安。[例1]40×4铝母线,按“4—3”算得载流量为480安(40×4×3)。[例2]80×8铝母线,按“8—2”算得载流量为1280安(80×8×2)。[例3]60×6铝母线,按“中—2半”算得载流量为900安(60×6×2.5)。[例4]100×10铝母线,按“10厚以上1.8安”算得载流量为1800安(100×10×1.8)。母线的载流量还与交流、直流,母线平放、竖放、环境温度以及多条母线并列使用等有关系,但影响不大,只是环境温度较高时,可同导线一样打九折处理。至于并列使用时,在交流情况下二条并列乘0.8,三条并列乘0.7,四条并列乘0.6。可以这样记住:二、条、四条,八、七、六折。直流并列时则一律乘0.9。这些就不一一举例了。②口诀“铜排再乘1.3”是指铜母线的载流量约比同规格的铝母线大三成。因此,可先按相同规格的铝母线计算,再乘上1.3即得。例如:40×4铜母线624安(480×1.3)60×6铜母线1170安(900×1.3)100×10铜母线2340安(1800×1.3)有关环境温度较高以及母线并列使用的问题,可同铝母线一样处理。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
湖北卓能达
2024-10-27 广告
2024-10-27 广告
作为湖北卓能达建筑材料有限公司的工作人员,关于不发火细石砼的价格,具体数值会受到多种因素的影响,如订购量、市场供需关系以及原材料价格波动等。因此,我无法直接给出一个固定的价格。通常,不发火细石砼的价格会根据客户的订购量进行阶梯式定价,订购量...
点击进入详情页
本回答由湖北卓能达提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询