用k型热电偶测某设备的温度,测得的热电势为20mv,冷端(室温)为25C,则该设备的温度为?

 我来答
fengxiaosa97
2016-09-24 · 知道合伙人教育行家
fengxiaosa97
知道合伙人教育行家
采纳数:6746 获赞数:35527
从事自控仪表维修安装40年。 从工人做到公司管理。

向TA提问 私信TA
展开全部
  508.3℃
  K型热电偶冷端25℃对应的补偿电势为 1.000 mV
  20.000mv+1.000mV=21.000mV,对应温度为508.32℃
思考fCxZm
2016-09-21 · TA获得超过5.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4.9万
采纳率:89%
帮助的人:4452万
展开全部
我手头没有热电对照表,只能告诉你方法。热电偶测温的一个基本原理是:热电势是温度的函数差。注意:不是温差的函数!这意思就是以此题为例:应当先将冷端25°的电势查处(K分度应当是1mV左右),加到20mV上得21mV,然后再查21mV所对应的温度,估计应该是509°左右。
如果采用E型热电偶测量,应当先查509°所对应的热电势,再减去25°所对应的热电势,即为所求。不可以先用509°减25°,再用509-25=584去查热电对照表,那是不对的。