一台三相变压器SN=5000kVA,U1N=10.5kV,U2N=6.3kV,Yd连结,求一、二次绕组的额定

一台三相变压器SN=5000kVA,U1N=10.5kV,U2N=6.3kV,Yd连结,求一、二次绕组的额定电流I1及I2... 一台三相变压器SN=5000kVA,U1N=10.5kV,U2N=6.3kV,Yd连结,求一、二次绕组的额定电流I1及I2 展开
 我来答
安庆地痞
2017-03-20 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17177
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
SN=5000kVA,U1N=10.5kV,U2N=6.3kV,Yd 连接:
一次侧额定电流(线电流):I1 = Sn / (U1n * √3) = 5000 / (10.5 * √3) = 274.93 A
一次侧 Y 接,一次侧绕组电流(相电流) = 线电流 = 274.93 A
二次侧额定电流(线电流):I2= Sn / (U2n * √3) = 5000 / (6.3* √3) = 458.21 A
二次侧 d 接,二次侧绕组电流(相电流) = 线电流 /√3 = 458.21 / √3 = 264.55 A