隔离式安全栅和齐纳式安全栅有什么区别
1.由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
2.对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表。
3.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性。
4.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
5.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。
齐纳式安全栅在电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量。它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但也有些缺陷:
1、安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证。
2、要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性。
3、齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
4、由于齐纳式安全栅的电路原理需要吸收输入回路的能量,所以易造成输出不稳定。
因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅。知道国内厂家有生产隔离式安全栅的有福建虹润。
2023-06-12 广告
2021-08-05
安全栅是本安系统中重要的组成部分。起先是因为电铃引发煤矿爆炸,才促使人们开始对安全栅的研究。人们利用齐纳二极管的限压作用、电阻的限流作用,把通向现场的电能牢牢的锁在一定的范围之内,来确保现场的可燃易爆气体不被点燃。后来人们发现即使通向现场的能量被限制住,由于现场的储能元件,如电容电感的瞬时放电也会引起爆炸的发生,因此,又规定了现场设备,包括电缆的的电容电感的最大允许的值,看来安全栅在无数次事故,惨痛的教训中出现的。
最开始的安全栅都是齐纳式安全栅,最主要的特征是需要接地。接地的原因主要有二,第一一旦产生故障,安全栅可以迅速将能量释放到大地,而不至于通往现场,第二,使的通往现场去的电压钳位在一定范围内。
随着电子技术的发展,信号隔离技术越来越成熟,光电隔离,磁电隔离等技术应用到了隔离式安全栅中,使得发生故障时,产生的能量通过自身回路吸收,不需要引入大地中。同时由于有隔离技术,通往现场的电平与大地直接呈高阻态,无需对地的钳位。
那么到底是齐纳式安全栅好,还是隔离式安全栅好,有人认为隔离式安全栅完全可以取代齐纳式安全栅。怡贝公司既有齐纳式系列安全栅,也有隔离式系列安全栅,我们认为,选哪一种安全栅,还是要看适用场合。国外知名安全栅厂家,齐纳式安全栅还在生产并且还在不断升级,说明隔离式安全栅完全取代齐纳式安全栅,目前来看,还言之过早。齐纳式安全栅电路简单,故障点少,价格较低,体积较小,比较适用于单点,或者小规模系统。隔离式安全栅,前后隔离,无需接地,比较适合较大系统,或者是现场有强干扰的系统中,或者是有电平冲突的系统中。
无论选用哪一种安全栅,最主要的是需要从安全和功能两方面来考虑,才能选出最适用的安全栅。
2021-05-30
比如:倍佳安的隔离式安全栅和齐纳式安全栅
隔离安全栅将来自危险区的电压、电流信号,经隔离变送输出单路或相互独立的双路电流/电压信号到安全区,也可通过配置的通讯接口在安全区进行串行通讯联网。它是智能化的安全栅产品,用户可通过专用编程器或计算机对本产品进行输入信号类型及输出量程的设置。
齐纳安全栅,从名字上我们知道齐纳安全栅其主要构成元件是齐纳管,也叫稳压二极管。但齐纳二极管只能把电压值控制住,那么构成电能的第二要素的电流由什么元件控制呢?电阻,具备一定功率承受能力的电阻在这里充当了限流的作用,使安全栅输向危险区域的电流始终控制在一个允许的范围内,从而达到了本安。
当然价格上也不同, 隔离式安全栅比齐纳式安全栅的价格要高,性能也稳定,市场需求量大。
倍佳安
(1)采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便。
(2)信号线路无需接地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,并提高了整个系统的可靠性。
(3)具备更强的输入信号处理能力,能够接收并处理温度、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的。
(4)隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两台设备的信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能。