三相四线漏电开关不接零线能行吗?

 我来答
轮看殊O
高粉答主

2021-06-22 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.6万
采纳率:99%
帮助的人:721万
展开全部

不行,那就失去了漏电开关作用了,三相四线漏电开关是漏电时零线电流增大,使其跳闸,没有接零线就不成为漏电开关了。

如果不需要用零线就买三相漏电开关,不用买三相四线的漏电开关,如果你用三相四线的漏电开关,进线一定要线零线,出现如果你不用零线,可以不接,用零线就一定要接。

如果是三相四线漏电开关进线不接零线,出线也没有零线,这时也可以用,但不安全。

如果是三相四线漏电开关进线接零线,出线不用零线,哪开关是正常工作的,漏电也会跳的。

漏电保护的必要性:

1、由于受潮使电动机及其供电线路绝缘电阻下降,漏地电流增加使电动机外壳及电器外壳带电;

2、电动机及其供电线路绝缘因老化、机械损伤或电压性击穿等原因使一相接地(金属性接地或弧光接地);

3 、电动机及其供电线路带电体的裸露部分(如有机械性损坏或检修时)被人员直接或通过工具等导电体接触造成一相接地的触电事故(偶然性、短暂性)。

发生漏电故障,如不及时保护,特别在煤矿井下有着严重的后果;它可能导致人身生命的危险;它可能引起瓦斯、煤尘的爆炸;它可能提前点燃雷管;对于中性点接地系统以及系统有着较大分布电容的中性点不接地系统都有可能使电动机一相绕组烧毁。为此对煤矿电动机及其供电线路,特别是井下,必须进行漏电保护。

已然1216
推荐于2019-09-15 · TA获得超过1257个赞
知道小有建树答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:2138
展开全部

不行,不能使用漏电开关,接通负载就跳闸!

三相四线制
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!
不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!
应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式