施耐德PLC与西门子S7-200之间能通讯么?

施耐德Plc与西门子S7-200通讯问题整个自控系统用的是施耐德PLC,昆腾140CPU65260,现在需要连接一个设备,该设备是厂家控制柜自带西门子S7-200模块CP... 施耐德Plc与西门子S7-200通讯问题 整个自控系统用的是施耐德PLC,昆腾140CPU65260,现在需要连接一个设备,该设备是厂家控制柜自带西门子S7-200模块 CPU224 CN,想把这个设备的信号取到整个控制系统中去。现在现场已增加西门子E网通讯模块CP243-1。施耐德PLC与西门子S7-200之间能通讯么?通讯怎么做?大家帮帮忙!! 展开
 我来答
匿名用户
2018-07-04
展开全部
西门子端口2定义成MODBUS协议输出,然后用一个像摩莎A52的模块将信号转换成RS232,在施耐德PLC里面用XXMIT功能块进行通信!
追问
你好,我想用以太网通讯