西门子 PLC S7-1200 上载程序
如图所示:在用TIAv13sp1通讯连接到1200时,当从PLC里的程序下载到电脑时显示图中情况报警。哪位师傅可以给点指导吗?知道怎么解决这个问题,是否是软件版本太低了!...
如图所示: 在用TIA v13 sp1 通讯连接到1200时,当从PLC 里的程序下载到电脑时显示图中情况报警。哪位师傅可以给点指导吗? 知道怎么解决这个问题,是否是软件版本太低了!
展开
3个回答
展开全部
只能用V13的版本去上载,你的软件版本V13SP1较CPU的版本新。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2017-12-14 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
是的,软件只能向下兼容。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
CPU版本不对,软件里面改一下cpu版本就行了
追问
版本我尝试改过,4.1 和4.0 都试过,也不行。我现在是需要把plc里面的程序Down 到编程软件里。就是一直报这个警报,这个问题是否是我的编程软件版本太高了。我目前用TIA V13sp1 和TIA V14 SP1都试过了。都不行,是不是要用V13的版本。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: