plc模拟量输出,同时控制多台变频器转速,可行吗?

PLC采用输出0-10V电压值模拟量,同时接在多台变频器模拟量输入口上,可否达到控制多台变频器转速的目的?精度要求不高。... PLC 采用 输出 0-10V电压值模拟量,同时接在多台变频器模拟量输入口上,可否达到控制多台变频器转速的目的?精度要求不高。 展开
 我来答
lizihanychlp
2014-12-06 · TA获得超过269个赞
知道小有建树答主
回答量:214
采纳率:100%
帮助的人:136万
展开全部
使用0-10V的话不太可靠,最好使用电流信号,将变频器穿起来,有人这么用。
追问
为什么用电压信号不可靠?
追答
其他PLC我不太清楚,但是西门子的电压输出时要将电压信号反馈到输出模板中以便模板自动调整,你接那么多的设备,信号无法反馈的,如果要求不太严,当然可以用的,但是也不能接太多了,会影响到模板输出信号值。电流信号模板内部可以进行检测,所以只要在这这条回路上的设备接收到的信号都是一样。电流信号也不能接太多,4-20MA信号带载能力也是有限的。
本回答被提问者采纳