可燃气体报警器如何安装以及使用什么连接线

 我来答
天津亚丽安报警设备
2019-03-01 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
在安装时首先要弄清楚监测区域内可燃气体可能的泄漏点,分析出泄漏压力、泄漏量以及方向等因素。还需弄清楚适用的燃气种类,比较泄漏气体的密度与空气密度的大小。因为天然气和煤制气比空气轻,泄漏后会向上飘,相反液化石油气比空气重,泄漏后会下沉,根据这些因素选定探测器安装的高度;其次是依据监测区域的大小和空间高度等因素,确定探测器的安装数量,保证在可燃气体泄漏时覆盖每一个位置,防止出现监测盲区。
可燃气体报警器要检测可燃气体,探测器和检测环境沟通是必然的,所以环境中的灰尘和水汽进入探测器是无法避免的,为了避免灰尘和水汽进入而损坏探测器控制器,在探测器安装完成后,一定要安装透气防护罩。
大猪蹄小仙女
2020-08-17
知道答主
回答量:79
采纳率:16%
帮助的人:4.2万
展开全部
你买二总线的探测器不就得了,信号线和电源线在一起,就两根线,还不分正负极,星型树形菊花链随便接,so easy。我们主机用的EV620,探测器用PB331芯片,很方便
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仝利枋76
高粉答主

2019-01-05 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:2972
采纳率:97%
帮助的人:652万
展开全部
可燃气体探测器正常有吸顶和壁挂两种安装方式,至于怎么安装,要看被测气体的比重,被测气体比重大于空气的,应靠近泄露点,一般安装距地0.3~0.6m;被测气体比重小于空气的,一般安装在释放源上方0.5~2m。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
烘月映天月有情
2020-08-28 · 超过11用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:129
采纳率:83%
帮助的人:9.2万
展开全部

气体报警有两种安装方式,下面介绍一下区别

多线制:每个设备有单独得 通讯线,但这种方式显而易见布线复杂,工程造价高

你追问里得多线制里得 公共线,是指像二根电源线,对每个设备来说都是公共的线。

总线制:每个设备公共得二根通讯线和电源线,当电源线有两根(正负)这是四线制总线设备 得 模型,还有将电源线的地和通讯线共用的,做成三线设备。

现在总线制设备随着技术发展已然出现二总线设备,就是从机接线只有2根线,最大化减少施工难度和工程造价,代表技术MBUS,POWERBUS,它的原理是通过通讯线给后端设备供电,所以完全减少了电源线,也是将来消防的趋势。