西门子 S7-200 PLC CPU222,控制步进电机正反转方向脉冲的区分。 50

1、西门子S7-200PLCCPU222及步科HMI,控制步进电机正反转。2、用PTO向导编程,设置了正反转两个包络,共用Q0.0作为脉冲输出。Q0.2控制步进电机驱动的... 1、西门子 S7-200 PLC CPU222及步科HMI,控制步进电机正反转。
2、用PTO向导编程,设置了正反转两个包络,共用Q0.0作为脉冲输出。Q0.2控制步进电机驱动的正反转方向。
问题:怎样编程才能 区分出Q0.0输出的脉冲,用在了正转,还是用在了反正? (需要分别读取正转、反转 消耗的脉冲数,来确定电机旋转的位置。)
展开
 我来答
龍雩集舞year
2015-02-12 · TA获得超过888个赞
知道小有建树答主
回答量:1848
采纳率:100%
帮助的人:899万
展开全部
简单办法:用Q0.2和开合来计算脉冲数的加减。缺点,不精确。
更多追问追答
追问
那具体用什么指令?怎样编程?
追答
Q0.2闭合脉冲做加计算。断开做减运算。用加减计数器。计数器使能与脉冲串联。 或直接用编码器,简单方便,精确。