大家好,问一下自动化类问题:我的欧姆龙增量式编码器1000P/R,转快以后,plc监控发现读数丢失 10

西门子200plc,编码器慢时有计数,快了就没了!... 西门子200plc,编码器慢时有计数,快了就没了! 展开
 我来答
yj酸梨dh
2019-03-18 · TA获得超过3044个赞
知道大有可为答主
回答量:3064
采纳率:82%
帮助的人:1609万
展开全部
电脑硬件问题。根据你的描述,自动化类问题:欧姆龙增量式编码器1000P/R,转快以后,plc监控发现读数丢失。
原因是:码盘坏了,我之前用的光电码盘是光功率低了。
htforum
2019-03-21
知道答主
回答量:57
采纳率:66%
帮助的人:59.7万
展开全部
你的转速快是多快?如果转速太高的话,编码器或PLC会响应不过来。请核对编码器和PLC频率响应规格。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
htforumkan
2019-03-21
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:7.6万
展开全部
有可能是响应频率的问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
朔典馨7i
2019-03-18 · TA获得超过106个赞
知道小有建树答主
回答量:186
采纳率:76%
帮助的人:20.4万
展开全部
全新原装正品 欧姆龙 (omron) 旋转编码器:e6b2-cwz6c

应用范围:

适用于安装行业、电子产品.药业,食品,家电,金属加工
技术参数
基础参数选型系列e6a2 ,e6b2,外径,轴径40mm 6mm输出形式电压输出,集电极开路输出形状增量型输出相a相,b相供电电压(v)5-12vdc,12-24vdc脉冲
10、20、30、50、60、100、180、200、300、360、500、

600、720、800、1000、1024、1200、1500、1800、2000、

2048、2500、3000、、、、

接线长度(m)
2米、3米、5米、15米

"专业生产欧姆龙编码器e6b2-cwz6c【图】1000p/r"的外型尺寸为40(mm),类型是旋转编码器,读出方式为非接触式,型号是e6b2-cwz6c,适用范围为工业自动化,品牌是omron/欧姆龙,工作原理为增量式

收起
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起