  用S7-PLCSIMV54对WINCCV62的仿真一、MPI网的仿真
  1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(MPI),WINCC选MPI(Wincc)――>PLCSIM(MPI)。
  2、先在STEP7V54软件编好控制程序。
  3、打开S7-PLCSIMV54软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V54程序的项目。
  4、下载程序并运行。
  5、打开WINCCV6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选S7的,然后在MPI新建连接,在属性里把插槽号改为2,在MPI上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“PLCSIM(MPI)”。
  6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和60的版本一样)
  二、TCP/IP网的仿真1、
  1、PC/PG端口选择:STEP7选PLCSIM(RFC1006),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(RFC1006)。
  2、先在STEP7V54软件组态硬件(要有CP343-1并填入IP地址)并编好控制程序。
  3、打开S7-PLCSIMV54软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开STEP7V54程序的项目。
  4、下载程序并运行。
  5、打开WINCCV6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选S7的,然后在TCP/IP新建连接(记得填入STEP7组态时的IP地址),更改插槽号为2。在TCP/IP上点击右键――>系统参数――>单元――>在逻辑设备项选择“CP_I2_1:”。
 
 6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和60的版本一样)三、PROFIBUS网的仿真1、PG/PC接口选择:STEP7选择
S7ONINE(STEP7)――>PLCSIM(PROFIBUS),WINCC选CP_I2_1:――>PLCSIM(PROFIBUS)。2、
WINCC中在PROFIBUS新建连接,然后进入PROFIBUS的系统参数――>单元――>逻辑设备名称选:PLCSIM(PROFIBUS)。其它
和MPI及TCP/IP的仿真一样。