发电机定子绕组主绝缘交流耐压试验后如何分析试验结果?
2个回答
展开全部
1)在试验过程中,若未发生绝缘闪络、放电、击穿、过电流保护动作跳闸,则认为定子绕组主绝缘正常。在耐压试验后,所测得的定子绕组电阻和吸收比与耐压试验前所测得值相比基本不变,则认为正常,否则认为绝缘有问题。
2)在试验过程中,如发现电压表指针摆动过大,毫安表指示剧增,绝缘有烧焦、冒烟、放电等现象或被试发电机有不正常的响声时,应停止试验,查明原因,加以消除后再继续试验。
2)在试验过程中,如发现电压表指针摆动过大,毫安表指示剧增,绝缘有烧焦、冒烟、放电等现象或被试发电机有不正常的响声时,应停止试验,查明原因,加以消除后再继续试验。

2025-02-19 广告
0755-26585726,深圳市德迈盛测控设备有限公司,主要经营各种类检测设备、水锤试验机、水压试验机、灼热丝试验仪、电池燃烧试验仪等产品。现已与多家企业保持着长期的合作关系,服务放心周到。不断满足客户和市场需求,为客户提供专注、快速、周...
点击进入详情页
本回答由德迈盛测控提供
展开全部
发电机的工频交流耐压试验的试验电压与其工作电压的波形、频率一致。试验时。绝缘内部的电压分布与击穿性能也与发电机运行时相一致,因此,交流耐压试验是一项更接成发电机实际运行情况的绝缘试验,再加上试验电压比运行电压高的多,故最能检出绝缘存在的局部缺陷,此项试验对发现定子绕组绝缘的集中性缺陷,最为灵敏有效。
因此,交接试验标准中规定发电机安装后的交接时和预防性试验规程中规定大修前,更换绕组后都要进行定子绕组的交流耐压试验。
因此,交接试验标准中规定发电机安装后的交接时和预防性试验规程中规定大修前,更换绕组后都要进行定子绕组的交流耐压试验。