消防安全通道,标准宽度是多少?
1个回答
展开全部
室内消防疏散通道的宽度应根据建筑高度、规模、使用功能、耐火等级等情况经计算确定。
住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。建筑高度不大于18m的住宅中一边设置栏杆的含型疏散楼梯,其净宽度不应小于1.0m。
除规范另有规定外,公共建筑内疏知粗散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。
高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏谈猛猜散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。
人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询