pkpm建模时,梁荷载怎么计算?

 我来答
L吉吉学长
高粉答主

2019-08-19 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234235

向TA提问 私信TA
展开全部

梁间荷载=墙的容重X墙的厚度X(楼层高度-梁高)+抹灰的荷载。PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载珐计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米。

活荷载梁上荷载主要是梁自重、梁上墙体重和板传来的荷载。梁自重比如250mm×600mm的混凝土梁,其表面为20厚水泥砂浆打底,外加涂料抹面。那么,梁自重标准值为:0.25×0.6×25+0.02×20×(0.25+0.6×2)=4.33kN/m但在计算梁自重时要注意,当梁和板整浇时,如果板上荷载按照轴线尺寸计算的话,梁高要减去板厚。

扩展资料

梁上墙体重量框架结构在PMCAD输模型时也要计算梁上墙体重量,作为梁间荷载输入。有些设计资料上给出了双面粉刷的墙体重量。比如200厚加气混凝土墙体加双面粉刷的重量是2.08,这是按20厚混合砂浆粉面计算的。加气混凝土的容重为7.0~7.5,则0.2×7.0+0.02×2×17=2.08。

若是内墙,直接采用此值即可。若是外墙,就要根据外墙装饰情况调整墙体。比如,200厚加气混凝土外墙,室内装饰为20厚混合砂浆打底,涂料抹面,外墙为面砖,则墙体重量为0.2×7.0+0.02×17+0.7=2.44。若外墙为大理石或外墙设有保温等,墙体重量与所给双面粉刷重量相差更大,故必须根据实际情况计算。

当墙上有门窗洞口时,可分别计算墙体重量和门窗重量,然后,简化为作用在梁上的均布荷载。比如,开间3.6m,层高3.0m,梁高500mm,窗户尺寸为1800mm×2100mm墙体为200厚加气混凝土墙,窗为铝合金窗,柱尺寸为500mm×500mm那么梁上墙体线荷载为

板传到梁上的荷载。若某一梁是相邻两个单向板的支座,梁上线荷载为板上面荷载乘以单向板本跨跨度即可。

参考资料来源:百度百科—计算载荷

参考资料来源:百度百科—桥梁载荷

吖波_Bb
推荐于2017-11-23 · TA获得超过221个赞
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:19.9万
展开全部
简单说是:墙的容重*墙的高度 .
就是梁上荷载,梁上的墙体、门窗、抹灰等等。
加气硂砌块容重是8KN/M3
200厚的砌体就是02.*8=1.6N/m2

外墙的批挡(抹灰)大于等于1.05KN/M3 内墙一般取0.68KN/M2

所以,外墙荷载一般取: 2.78KN/M2
内墙荷载一般取: 2.38KN/M2
比如一条梁,梁上墙是外墙,长6M。墙高3M。上面没有开什么洞口。荷载就是2.78*3=8.25
要是有洞口,就算出洞口面积。比如是2M*2M的窗户。窗户占这面墙的面积是4/18=22.2%。所以荷载要扣掉这个部分。一般取12.2%因为洞口的门窗也有荷载,为了安全,我们也要取荷载偏大一点。 8.25*87.8%就是那条梁的荷载了。

希望对你有用!谢谢
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-08-23
展开全部
您说的是恒荷载么?
就是梁上端墙的重量
墙的容重*墙的高度
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式